qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-02 21:26
[attachment=142218]      因為第一次使用H網           現在想 三個Q02HCPU 用QJ71LP21-25模塊進行 H網 三個站參數刷新設置  以下圖為設置要是那里有不對的設置或者其它的   跪求能指導一下
         [attachment=142238]
[ 此帖被qq791569514在2015-12-03 08:55重新編輯 ]
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-03 08:47
求解,幫頂
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 真是好人!
    jonny_jean
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 405 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 22252 分
    在線時間: 634(小時)
    注冊時間: 2011-01-02
    最后登錄: 2017-03-31
    查看jonny_jean的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-12-03 16:20
    引用
    引用第1樓wu19821221于2015-12-03 08:47發表的  :
    求解,幫頂

    您有三局起始網路號跟局號好像1 1嗎?比如說網路號1局號不是因該0 1 2 或是1 2 3嗎?
    您主局下1局 0000~02000是哪局收?如果廣播您三局指令要寫三次,
    如果下R, V,D.S指令動作指令比如急停指令下達各局,只要下局號1,2,3-0000每臺都知道急停
    當然寫程序方法很多,給參考
    如有錯請指正
    [ 此帖被jonny_jean在2015-12-03 16:44重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 熱心助人!
    qq791569514
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 84 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 1100 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2013-09-07
    最后登錄: 2022-03-24
    查看qq791569514的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-12-03 17:52
    什么意思   就是說不能設置為 全部網絡號為1的意思嘛   要 1  2  3 嗎??   那我設置參數對不對   還有就是不是要設置為通一個網號碼
    [ 此帖被qq791569514在2015-12-03 18:09重新編輯 ]
    jonny_jean
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 405 個
    工控威望: 557 點
    下載積分: 22252 分
    在線時間: 634(小時)
    注冊時間: 2011-01-02
    最后登錄: 2017-03-31
    查看jonny_jean的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-12-03 22:48
    引用
    引用第3樓qq791569514于2015-12-03 17:52發表的  :
    什么意思   就是說不能設置為 全部網絡號為1的意思嘛   要 1  2  3 嗎??   那我設置參數對不對   還有就是不是要設置為通一個網號碼

    比如說:同一小區門牌號碼會一樣嗎? 一棟大樓門牌號一樣!樓層會一樣嗎?感覺設定有衝突第三張圖只有兩個
    給參考
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 熱心助人!
    qq791569514
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 84 個
    工控威望: 275 點
    下載積分: 1100 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2013-09-07
    最后登錄: 2022-03-24
    查看qq791569514的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-12-04 08:35
    我是網絡號全部是1 不是站號哦
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jonny_jean) 真誠感謝!
    a984363103
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 298 分
    在線時間: 14(小時)
    注冊時間: 2013-04-29
    最后登錄: 2022-10-08
    查看a984363103的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-12-05 19:31
    請問這位兄弟,你設置成管理站是何道理?有問題聯系我qq984363103
    poorwer
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 1387 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2008-07-26
    最后登錄: 2021-01-19
    查看poorwer的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-12-05 20:54
    1、網絡號設成一樣是對的,在模塊上另外還需設站號跟通信速度
    2、不知你1號跟3號CPU自動刷新是怎樣,按照你現在2號CPU自動刷新的設置,是沒有辦法接受到1號跟3號CPU的信號,除非通過程序間接給。要想都能接受到1號跟3號CPU的信號,把LB與LW改為0000-02FF
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 熱心助人!
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活著。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 446 個
    工控威望: 414 點
    下載積分: 2444 分
    在線時間: 562(小時)
    注冊時間: 2007-07-06
    最后登錄: 2024-10-14
    查看bogegongkong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-12-07 09:00
    7L說的對。你這樣設置肯定有問題。你要理解:管理站的(就是控制通訊的那個站)網絡范圍分配中的 各站發送范圍分配,和各站自己的刷新范圍分配的意義。
    網絡范圍分配中的 各站發送范圍分配 它的意義是:控制通訊網絡 各站控制的范圍,按你的舉例 1號站分配發送的為:位LB0-LBFF,字LW0-LWFF,實際就是說在這個網絡里LB0-LBFF只能1號站輸出(控制這個位的ON或OFF),其它站只能讀LB0-LBFF狀態,不能控制的。
    而各站刷新范圍分配:在這個網絡各站能刷新的范圍,按你例子,1號網絡刷新范圍是LB0-LBFF,那它就發出自己控制的LB0-LBFF狀態,只能將自己的控制輸出出去,而別的站控制的LB和LW都不能讀,你確定只輸出,不需要讀取別站控制信息嗎?1號站發的信息也沒有站接受的,這肯定不是你本意。
    刷新分兩個:網絡鏈接刷新,和CPU刷新。網絡鏈接刷新是將網絡其它站(其實也就是保存在各個網絡模塊緩存)位和字讀過來,將自己控制的寫出去。而CPU刷新是指網絡模塊字和位讀寫到CPU緩存來。所以最終你在程序使用的是CPU刷新設定的位和字。
    你需要更改各站網絡的刷新范圍設置。
    刷新按需設定(不需要將網絡各站都讀過來,)可以加快通訊時間。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 真誠感謝!
  • 熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377