  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lcycy6
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 117 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-08-05
最后登錄: 2016-02-25
查看lcycy6的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-03 09:55
  現在想用變頻器控制風機,開關A或B打開,變頻器處于一轉速,同時打開處于全轉速,這樣接線各從10V通過開關接一電阻,并置avi,avi與地間接一電阻,不知是否可行?或有什么好方法請指教。
再有新變頻器還應設置那些參數?謝謝
虛心學習
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-03 10:26
何必搞的如此麻煩,
在GND與M0之間接一個開關(A),再在M3與GND之間接一個開關(B)。
開關(A)打開為全速運行。開關(B)打開為減速運行。
開關(B)對應的參數為:P17。
祝你好運!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
lcycy6
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 117 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-08-05
最后登錄: 2016-02-25
查看lcycy6的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-03 10:45
首先謝謝您的指導,1、開任一個開關低速運行,全開全速運行的,或者3個開關時開一個低俗,開任2個中速,開3個高速
虛心學習
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-03 11:52
在GND與M0之間接一個開關(A),再在M3、M4與GND之間接一個3位轉換開關(B)。
開關(A)打開為全速運行。開關(B)打開為變速運行。
開關(B-1)對應的參數為:P17。開關(B-2)對應的參數為:P18
祝你好運!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
sun3751
安康科技
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sun3751的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-03 12:29
用485功能想怎么設就怎么設了
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-03 12:45
利用變頻器輸入端設置多段速控制
三人行者必有我?,擇其善者而從之
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-03 12:45
一個兩檔,一個三檔,兩檔啟動/停止,接M0,GND,。。。三檔用兩個常閉的,1個頭接接M3一個頭接M4,公共接GND.....P01-----1,P17------低速,,P-18高速,P-19中速
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-03 13:23
引用
引用樓主lcycy6于2015-12-03 09:55發表的 請師傅們幫忙設置臺達VFD037M43A變頻器 :
  現在想用變頻器控制風機,開關A或B打開,變頻器處于一轉速,同時打開處于全轉速,這樣接線各從10V通過開關接一電阻,并置avi,avi與地間接一電阻,不知是否可行?或有什么好方法請指教。
再有新變頻器還應設置那些參數?謝謝

兩處出風口是啥型態,如可控風門角度用兩VR加總,如只是要1個運轉50%,2個100%可以用多機能輸入達到
方法很多.
lcycy6
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 117 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-08-05
最后登錄: 2016-02-25
查看lcycy6的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-03 16:35
我沒表述清楚,就是伙房A B兩個灶頭,任意一個開,室外引風機低速向外吸,兩個同時開,電機高速向外吸,灶頭不開風機停機。用哪種方法控制較好,現有變頻器和風機。
虛心學習
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215028 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-03 18:08
引用
引用第9樓lcycy6于2015-12-03 16:35發表的  :
我沒表述清楚,就是伙房A B兩個灶頭,任意一個開,室外引風機低速向外吸,兩個同時開,電機高速向外吸,灶頭不開風機停機。用哪種方法控制較好,現有變頻器和風機。

看你此貼的意思是打算做自動控制???是不是打算根據你灶臺環境開啟風機抽風的大????如果是這樣那這個業務外包吧!如果不是建議你就簡單實用是方法去做吧。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-04 10:45
用多段速吧。
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2024-11-02
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-04 16:49
我沒記錯的話臺達變頻器有7段速度(外部端子控制),很久沒用了反正你這個應該很好搞定。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go