大家好,我用三菱FX3GA PLC回原點時獲取三菱伺服Z相脈沖(OP 接到X0),高數計數器(C235)的數值一直為0,請大家指點下,不勝感激!
伺服型號為MR-JE-70A,程式和接線如圖所示,請大家幫忙看下?/div>
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 14:33
你回原什么模式
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 744(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-11-08
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-08 14:47
引用
引用第1樓hafatahaha于2015-12-08 14:33發表的  :
你回原什么模式

定位模式。
gwm422
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 192 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 921(小時)
注冊時間: 2013-02-18
最后登錄: 2024-11-01
查看gwm422的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-08 15:37
Z向脈沖電平是你PLC識別的電平嗎?
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 744(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-11-08
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-08 15:50
引用
引用第3樓gwm422于2015-12-08 15:37發表的  :
Z向脈沖電平是你PLC識別的電平嗎?

可以的。
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 744(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-11-08
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-08 16:01
請高人出來指點迷津,期待中!
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 744(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-11-08
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-08 21:18
請大家?guī)蛶兔ρ,急呀。拜托了?/div>
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-09 07:17
簡單點問你。。為什么回原要計數z
8樓  發表于: 2015-12-09 08:08
引用
引用第7樓hafatahaha于2015-12-09 07:17發表的  :
簡單點問你。。為什么回原要計數z

想回原點精度高一點。
bojianzhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 158 點
下載積分: 405 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-12-29
最后登錄: 2024-10-11
查看bojianzhang的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-09 09:59
樓主, 你用DZRN 指令回原點, 這個指令要求近點信號(X4)從ON-OFF的時候, 伺服電機就停止了, 此時回原點結束, 沒有X5這個信號。 另外Z相信號,伺服電機一圈只有一次, 如果電機沒有轉到一圈, 也有可能沒有信號。  其次,在回原點的過程中,最好把M200直接寫成X4,指令在正常結束(M8029), 立即把條件復位。   如果你想看到Z相信號, 你可以用DSZR指令, 把Z相信號當原點使用。 這些都是很通用的寫法。精度不用擔心,如果機械結構沒有問題的話, 每次回原點都在同一位置。  
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1389 點
下載積分: 4942 分
在線時間: 744(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-11-08
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-09 11:24
引用
引用第9樓bojianzhang于2015-12-09 09:59發表的  :
您好,首先非常感謝您的指導。用DZRN指令回原點時,X4從ON-OFF的時候, 伺服電機不會停止因為DZRN  D630 D640 M200 Y0中的M200在碰到X4后置位,我打算伺服在碰到近點開關后,再計數Z相脈沖個數,達到設定的數目后再停止回原點。因為我的近點開關和原點開關離的有點遠。
bojianzhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 158 點
下載積分: 405 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-12-29
最后登錄: 2024-10-11
查看bojianzhang的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-09 11:50
你在手動狀態下, 讓電機比較慢的旋轉, 能看到X0 信號亮嗎?
  • «