引用引用第1樓hafatahaha于2015-12-08 14:33發表的 :你回原什么模式
引用引用第3樓gwm422于2015-12-08 15:37發表的 :Z向脈沖電平是你PLC識別的電平嗎?
引用引用第7樓hafatahaha于2015-12-09 07:17發表的 :簡單點問你。。為什么回原要計數z
引用引用第9樓bojianzhang于2015-12-09 09:59發表的 :樓主, 你用DZRN 指令回原點, 這個指令要求近點信號(X4)從ON-OFF的時候, 伺服電機就停止了, 此時回原點結束, 沒有X5這個信號。 另外Z相信號,伺服電機一圈只有一次, 如果電機沒有轉到一圈, 也有可能沒有信號。 其次,在回原點的過程中,最好把M200直接寫成X4,指令在正常結束(M8029), 立即把條件復位。 如果你想看到Z相信號, 你可以用DSZR指令, 把Z相信號當原點使用。 這些都是很通用的寫法。精度不用擔心,如果機械結構沒有問題的話, 每次回原點都在同一位置。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號