suiyuan666
級別: 論壇先鋒
![]() |
大家好,我用三菱FX3GA PLC回原點時獲取三菱伺服Z相脈沖(OP 接到X0),高數計數器(C235)的數值一直為0,請大家指點下,不勝感激!
伺服型號為MR-JE-70A,程式和接線如圖所示,請大家幫么下?/div> |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
你回原什么模式 |
|
---|---|---|
|
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
![]() |
定位模式。 |
---|---|
|
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以的。 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
簡單點問你。。為什么回原要計數z |
|
---|---|---|
|
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
![]() |
想回原點精度高一點。 |
---|---|
|
bojianzhang
級別: 探索解密
![]() |
樓主, 你用DZRN 指令回原點, 這個指令要求近點信號(X4)從ON-OFF的時候, 伺服電機就停止了, 此時回原點結束, 沒有X5這個信號。 另外Z相信號,伺服電機一圈只有一次, 如果電機沒有轉到一圈, 也有可能沒有信號。 其次,在回原點的過程中,最好把M200直接寫成X4,指令在正常結束(M8029), 立即把條件復位。 如果你想看到Z相信號, 你可以用DSZR指令, 把Z相信號當原點使用。 這些都是很通用的寫法。精度不用擔心,如果機械結構沒有問題的話, 每次回原點都在同一位置。 |
---|---|
|
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
![]() |
您好,首先非常感謝您的指導。用DZRN指令回原點時,X4從ON-OFF的時候, 伺服電機不會停止因為DZRN D630 D640 M200 Y0中的M200在碰到X4后置位,我打算伺服在碰到近點開關后,再計數Z相脈沖個數,達到設定的數目后再停止回原點。因為我的絚開關和原點開關離的有點遠。 |
---|---|
|