huanyu330
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 139 點
下載積分: 694 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2020-03-22
查看huanyu330的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-19 22:44
原來設備上使用的是三菱驅動器MR-J3-200A  電機型號:HF-SP152      現在MR-J3-200A  驅動器壞掉,詢問廠家購買。回復已經停產!

請問購買MR-J3-200AN 驅動器可以直接替換嗎?所有的控制, 輸入,輸出接線都需不需要改動?還是可以直接安裝插頭一插就可以開機使用??

在此謝謝了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-20 09:01
好象就是有一二個參數出廠時不一樣。

你按原來參數設置進新驅動器可行。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
233708757
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 288 點
下載積分: 339 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2024-11-08
查看233708757的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-20 19:35
可以替換的,我廠都換了幾個了,J3放大器好容易壞了,可以的話換J4吧。
huanyu330
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 139 點
下載積分: 694 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2020-03-22
查看huanyu330的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-22 15:49
謝謝了
huanyu330
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 139 點
下載積分: 694 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-05-12
最后登錄: 2020-03-22
查看huanyu330的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-29 21:07
大家看看
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-07-21 22:34
J3確實容易壞,我們工廠是無塵空調車間,居然都有壞的。不過還是比三洋好多了,三洋的伺服堪稱垃圾
學無止境