樓主  發表于: 2015-12-21 21:52
今天在設備調試現場 遇到這的 問題是 屏蔽層跟地線125伏的電壓,。變頻器控制電機,  電機2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽線,屏蔽層跟地線兩端都不接,屏蔽層跟地線都帶電 而且是對地125伏的電壓,我 把地線接與電機地線端連接,另外端與電柜地線連接,屏蔽層還是有電125伏,線是 新的,
來一新問題,地線接上不久地線燒了,電機正常可以在運行,燒了 地線我把電機停了下來檢查, 搖 表檢查的絕緣電阻值200兆歐,三相電阻值是 3.6 都正常的 ,都達使用值,在 換新線接上電機把線接好。在開機運行,同樣燒掉地線, 朋友這是 什么問題啊 ?怎么解決這問題, 只遇屏蔽層到帶30伏下的情況,
[ 此帖被lqy19820329在2015-12-22 21:06重新編輯 ]
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 08:59
200歐絕緣電阻,你電機還能正常運行?奇了怪了。