• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lqy19820329
lqy198203
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4351 分
在線時間: 741(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2024-09-18
查看lqy19820329的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 21:52
今天在設備調試現場 遇到這的 問題是 屏蔽層跟地線125伏的電壓,。變頻器控制電機,  電機2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽線,屏蔽層跟地線兩端都不接,屏蔽層跟地線都帶電 而且是對地125伏的電壓,我 把地線接與電機地線端連接,另外端與電柜地線連接,屏蔽層還是有電125伏,線是 新的,
來一新問題,地線接上不久地線燒了,電機正?梢栽谶\行,燒了 地線我把電機停了下來檢查, 搖 表檢查的絕緣電阻值200兆歐,三相電阻值是 3.6 都正常的 ,都達使用值,在 換新線接上電機把線接好。在開機運行,同樣燒掉地線, 朋友這是 什么問題啊 ?怎么解決這問題, 只遇屏蔽層到帶30伏下的情況,
[ 此帖被lqy19820329在2015-12-22 21:06重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-21 22:04
引用
引用樓主lqy19820329于2015-12-21 21:52發表的 現場調試故障 :
今天在設備調試現場 遇到這的 問題是 屏蔽層跟地線125伏的電壓,。變頻器控制電機,  電機2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽線,屏蔽層跟地線兩端都不接,屏蔽層跟地線都帶電 而且是對地125伏的電壓,我 把地線接與電機地線端連接,另外端與電柜地線連接,屏蔽層還是有電125伏,線是 新的,
來一新問題,地線接上不久地線燒了,電機正常可以在運行,燒了 地線我把電機停了下來檢查, 搖 表檢查的絕緣電阻值200,三相電阻值是 3.6 都正常的 ,都達使用值,在 換新線接上電機把線接好。在開機運行,同樣燒掉地線, 朋友這是 什么問題啊 ?怎么解決這問題, 只遇屏蔽層到帶30伏下的情況,

電機絕緣200是啥單位M毆姆嗎?還是200毆姆!有些變頻器要求到500VDC500毆姆以上的.電機電組\組是單抽頭量還是接了三角或Y型下量
電機是在機構上那是鐵的嗎?機構在地上吧!那漏電漏到125VAC有點扯,您要找漏電的源頭吧!
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-21 22:10重新編輯 ]
lqy19820329
lqy198203
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4351 分
在線時間: 741(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2024-09-18
查看lqy19820329的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-21 22:33
是 200 兆歐  電機是Y型接法 電機安裝在鐵的 機架上的 機器下有三條1米2的地線網樁  
[ 此帖被lqy19820329在2015-12-22 21:05重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-21 23:33
電機絕緣200歐姆正常嗎?那機器在地上電機在機器上那有地線又如何電機壞了漏電沒把其他東西打掛算好運
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-08-28
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-12-22 00:00
電機對地電阻要在一兆以上才行,再仔細檢查吧。
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-08-28
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-12-22 00:09
電氣柜接地了嗎?
whwits
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 91 點
下載積分: 530 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-11-07
最后登錄: 2016-02-22
查看whwits的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-12-22 01:00
這種問題,一般來說,要檢查各接線是否存在不正確之處。如果都接正確了,再看看線是否有斷路現象。如果接線也的確正確,線也完好,再找設備是否有問題。
sun3751
安康科技
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 704 個
工控威望: 679 點
下載積分: 3175 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-09-17
查看sun3751的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-12-22 05:45
[quote]引用第2樓lqy19820329于2015-12-21 22:33發表的  :
是 200 歐姆  電機是Y型接法 電機安裝在鐵的 機架上的 機器下有三條1米2的地線網樁  
[/quote
200說明絕緣有問題的
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-12-22 06:28
電機絕緣電阻值200歐太小了,拿別的電機試試,看地線和屏蔽現電壓還高不高
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-12-22 07:39
如果對地200歐姆;開關質量可靠的話很難送上電;
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-12-22 08:05
你那跟放電機沒兩樣阿...沒被電到算幸運的
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 830 點
下載積分: 59864 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-08-27
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-12-22 08:25
引用
引用第2樓lqy19820329于2015-12-21 22:33發表的  :
是 200 歐姆  電機是Y型接法 電機安裝在鐵的 機架上的 機器下有三條1米2的地線網樁  

     絕緣問題,換或修電機。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go