• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 401 點
下載積分: 974 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-09-14
查看huiyang的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-12-22 08:59
200歐絕緣電阻,你電機還能正常運行?奇了怪了。
lay111
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 27455 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2019-01-14
查看lay111的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-12-22 09:34
地線對三相阻值應該在1M以上,200我是不敢送電的!!!
liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2024-09-19
查看liang333444的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-12-22 10:22
200送電肯定跳了啊。。。
tianlizhu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 391 點
下載積分: 835 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-12-28
最后登錄: 2023-09-05
查看tianlizhu的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-12-22 10:37
電機或電纜PE間漏電  仔細檢查
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-12-22 13:55
電機絕緣200歐!不是相線圈開路,當然可以電機會動,只是運轉電流高點!然後他又是裝變頻器又在額定電流內
不保護的,變頻器的接地保護還沒到時間或變頻器夠強壯,那電機接地不是用火速奔著電櫃變頻器去回報了嗎?
很多電機師傅都用三用表歐姆10K測接地沒過半的電機都是正常的(環境等因素)給參考,
lqy19820329
lqy198203
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4351 分
在線時間: 741(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2024-09-18
查看lqy19820329的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-12-22 21:14
謝謝朋友的回貼  變頻器出來 連接電機的 是新的四芯帶屏蔽層的線 線是好沒有壞 地線跟屏蔽層的兩端沒有 跟任何地方連接 。測量電壓是 125伏啊 就是不知道電從那來啊   有朋友可以解釋下嗎
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-08-26
查看蕭風的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-12-22 21:38
高頻感應電,你搞明白什么是電容,什么是感應,和變頻器輸出的電是高頻調寬原理就會懂了
學無止境
lqy19820329
lqy198203
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4351 分
在線時間: 741(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2024-09-18
查看lqy19820329的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-12-22 21:43
那怎么 肖出啊
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-09-16
查看自動機器的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-12-22 22:08
4X1.5的電纜得的話,地線應該也是1.5的,你那地線燒了是什么意思,燒成啥樣了,1.5的線要是燒掉線皮了,那電流也不小了,要是電機漏電到地線上,那2.2KW的變頻器應該會跳故障了。還是先找出那么大的電流是從哪里來的,地線跟屏蔽對地電壓一百多伏,變頻器開起來感應電壓本就比較高的,這個一般正常。
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-12-22 23:15
電線耐壓不夠
確定變頻接地?
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2015-12-22 23:47
引用
引用第21樓huierlang于2015-12-22 23:15發表的  :
電線耐壓不夠
確定變頻接地?

確定那100多VAC哪來的,把電機的接線盒拆開把線組一組一組測看看電機因該壞了,
還有電櫃內查查哪個裝置漏電如380VAC漏了100多因該很好找問題
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go