lqy19820329
lqy198203
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4351 分
在線時間: 741(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2024-09-18
查看lqy19820329的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 21:52
今天在設備調試現場 遇到這的 問題是 屏蔽層跟地線125伏的電壓,。變頻器控制電機,  電機2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽線,屏蔽層跟地線兩端都不接,屏蔽層跟地線都帶電 而且是對地125伏的電壓,我 把地線接與電機地線端連接,另外端與電柜地線連接,屏蔽層還是有電125伏,線是 新的,
來一新問題,地線接上不久地線燒了,電機正?梢栽谶\(yùn)行,燒了 地線我把電機停了下來檢查, 搖 表檢查的絕緣電阻值200兆歐,三相電阻值是 3.6 都正常的 ,都達使用值,在 換新線接上電機把線接好。在開機運行,同樣燒掉地線, 朋友這是 什么問題啊 ?怎么解決這問題, 只遇屏蔽層到帶30伏下的情況,
[ 此帖被lqy19820329在2015-12-22 21:06重新編輯 ]
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-08-28
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 00:00
電機對地電阻要在一兆以上才行,再仔細檢查吧。
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-08-28
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-22 00:09
電氣柜接地了嗎?