劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看劉永的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-28 21:34
用CP1H里面指令SCL 來轉換4-20mA模擬量。模擬量數值10%對應是4mA、21%對應的是6mA。

98%對應是20mA。讀取通道200,分辨率1/6000。

問題是50%往上是對的、往下就不對。

往下是對的,往上就不對

在此請教
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 5281 點
下載積分: 128432 分
在線時間: 4056(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-21
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-29 08:42
MOV #10 D300
MOV #0 D301
改成這樣試試看
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看劉永的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-29 08:58
好的,我試試。

成與不成,在此感謝。
3樓  發表于: 2015-12-29 10:52
感謝你的指教,已經解決問題。

現在整數部分讀取解決了。我想讀取小數點后兩位數值該怎么做。

前面用過浮點指令,但是轉換后數值就不是我需要的數值了。

比方說,21.54%的時候顯示21.54,到60%的時候顯示是100多了。

該怎么處理。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789