引用
引用樓主笑看人生于2015-12-30 15:30發表的 電機正反轉問題求助 :
有一臺帶旋轉編碼器(增量型 分辨率是660ppr 推挽輸出)的電機,正轉的時候只要是電機不停止轉動即使給反轉信號也不會反轉,必須等電機停下來才可以執行反轉,應該寫個什么樣的程序?plc是三菱的。求助。。。。!
電機運轉中會給反轉訊號!如接觸器的話正轉運作中,在吸反轉接觸器會如何
如果是三個接觸器有一個切斷電網的有個近接開關用spd指令即可
感覺怪怪的,
有變頻器嗎?有加PG卡嗎?有變頻器由變頻器輸出O速信號後電機才會反轉當然要裝動態煞車電阻,電機有報閘煞車裝置嗎?秒秒鐘反轉,PLC的程序很簡單的
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-30 23:01重新編輯 ]