黃曉-0511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 649 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2016-06-16
查看黃曉-0511的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-31 15:34
    

CIF11背后撥碼開關:2.3.5.6置ON,  接線變頻水晶頭  4  /  5   對 CIF11:  RDA- 與 RDB+

              變頻參數   79=0     117=1     119=0     121=9999    122=9999      338=1      339=2        340=1       549=1

  PLC設置: 19200    8.1.E   串口網關

              不知哪里出錯,通訊不上,請指教,謝謝。。!
liuweihong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 358 點
下載積分: 749 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2023-11-06
查看liuweihong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-31 18:25
把#14改成#E就行了,可以參考我前幾天發的帖子
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃曉-0511) 熱心助人!
    黃曉-0511
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 649 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2014-10-18
    最后登錄: 2016-06-16
    查看黃曉-0511的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-12-31 19:17
    通訊線是  水晶頭 4 / 5   對 RDA-  /  RDB+  還是通訊不到 ,4/5也對換接線了。   CIF11通訊燈幾秒閃一下。
    liuweihong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 202 個
    工控威望: 358 點
    下載積分: 749 分
    在線時間: 854(小時)
    注冊時間: 2009-08-20
    最后登錄: 2023-11-06
    查看liuweihong的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-12-31 22:40
    線也錯了,是3,4,5,6,3和5并,4和6并
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃曉-0511) 熱心助人!
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1042 個
    工控威望: 1241 點
    下載積分: 21602 分
    在線時間: 290(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2024-11-10
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-01-01 06:48
    留下你聯系方式,我告訴你,三菱變頻器要設置13個參數,你這用的是modbus,rtu,119設置錯了,你如果,使用觸摸屏,338也錯了,339也錯了,所以我不知道你具體用什么通訊,參數就不一樣
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11361 個
    工控威望: 18518 點
    下載積分: 12028 分
    在線時間: 2686(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-01-01 10:51
    學習看看
    三人行者必有我?,擇其善者而從之
    黃曉-0511
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 26 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 649 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2014-10-18
    最后登錄: 2016-06-16
    查看黃曉-0511的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-01-01 20:42
    威綸屏modbus直接對三菱D720可以4線制通訊,變頻參數117=1   118=192   119=0     120=2      121=9999     122=9999      338=1       340=1      549=1

    威綸屏對CP1H-XA也可以323通訊


    就是CP1H-XA用CP1W-CIF11用MODBUS-RTU對三菱D720通訊不了

    qq 746000737
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1042 個
    工控威望: 1241 點
    下載積分: 21602 分
    在線時間: 290(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2024-11-10
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-01-01 22:22
    樓主你好119設為0,你根本就不通訊,你記一下,52為100,77為2,78為0,79為2,119為11,120為2,121,122,123為9999,124為0,338為1,339為0,340為1,549為,1,550為9999,551為4,最后提醒樓主,如果你的觸摸屏通訊參數與plc不同也不通訊
    rongbing
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1042 個
    工控威望: 1241 點
    下載積分: 21602 分
    在線時間: 290(小時)
    注冊時間: 2015-02-15
    最后登錄: 2024-11-10
    查看rongbing的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-01-01 22:28
    還有你的程序也不對,直接錯了,modbus,rtu的格式站號,功能碼,字節,參數地址,頻率地址要用#4,#E,而不是14是以16進制表示