樓主  發表于: 2016-01-04 10:06
PLC讀取3個設備的數據,用RS指令,可是,我沒找到通訊站號的設定,怎樣編程站號1、站號2、站號3的。知道可以用3次RS指令來寫,不知道咋寫站號?如果不用站號怎樣確定是發送到哪個從站。
gkcity.com
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-04 12:29
占好就在你的數據里面。。由于rs。。是無協議。。所以所以數據包括站號。。功能碼都需指定
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
jzc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 231 點
下載積分: 333 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2006-10-16
最后登錄: 2024-07-21
查看jzc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-04 14:35
最好把頭像改了來談技術問題,這個頭像不適合在這個場合。
zhaoyian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 108 點
下載積分: 503 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2024-04-24
查看zhaoyian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-07 00:13
FX3U的PLC與3個通訊設備485通訊例子上來
turing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 156 點
下載積分: 465 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-11-08
查看turing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-07 14:34
協議,數據長度,奇偶校驗,停止位,傳送速度這些設置沒?
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 578 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-09-19
查看litung的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-07 15:34
怕麻煩的話
就買個專用的模組
簡單又方便
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1276(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-09-20
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-01-07 20:36
使用什么協議
star5948
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2023-04-14
查看star5948的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-01-09 16:07
485只是電氣規格。還有選哪種協議呢?
RS要自己實現協議,可以模仿任何一種,但程序繁瑣的要命

主從結構的可以用MODBUS協議
我仿過,勉強能主向從單向通訊。9歐元買過一個老外的2N程序,占資源非常嚴重
建議用 FX3U-485ADP-MB
使用方法查閱《FX3S·FX3G·FX3GC·FX3U·FX3UC系列微型可編程控制器 用戶手冊 MODBUS通信篇》
注意用三菱正品PLC主機。為了這個ADP被假貨主機來回折騰了2個多月

對等網架構有點復雜,如果要需要的話再給細說