我單位有一個超高層寫字樓,在中間樓層設有水箱,由地下室補水,有時候會補過了溢水到下一層的租戶區(雖然有BA控制及BA高位報警,但是BA有時會掉線),現在想在該設備房內加裝溢水檢測裝置,此信號一個接喇叭報警,另外一個接到補水控制回路。請教大家有沒有比較成熟的產品或者實際安裝效果比較好的推薦哈。謝謝!
star5948
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 102 點
下載積分: 596 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2023-04-14
查看star5948的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-10 12:28
開放式水箱的話在上方開口掛個液位開關
很常見的一種開關量式液位傳感器。一根上下段內部有磁控開關的不銹鋼管上套一個有磁鐵的浮球,浮球通常是圓柱形的
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-10 12:52
用浮球開關加中繼就可以啦。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-11 09:30
你應該解決的是BA掉線問題
這個人很懶,什么也沒有留下!
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1471 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-10
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-25 17:02
浮球控制不如 液位繼電器控制可靠
永遠年輕
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-26 12:47
沖水馬桶用過吧