樓主  發表于: 2016-01-13 09:30
電控柜頂端開孔尺寸,是根據電線的多少與粗細如何計算的開孔尺寸     現在是有一個寬1M、高2.2M、深0.6M的電控柜  里面得的線是120MM的 進線從上端進線共有12根,F(xiàn)場是走橋架的,請問如何計算開孔面積?
笑看人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 212 點
下載積分: 948 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2015-11-20
最后登錄: 2018-12-25
查看笑看人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-13 09:34
開個長控不行么?
南城小巷
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 685 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-19
最后登錄: 2016-09-21
查看南城小巷的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-13 09:56
就是開長空啊,但是如何計算開多大?
山竹2015
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 484 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-12-09
最后登錄: 2016-01-22
查看山竹2015的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-13 11:08
先求出每根進線的正方形面積,再看你如何排線,一般排成長方形,加30%空隙。一般進線走配電柜下面比較好。
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-13 11:32
按線槽的大小開孔
liuhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 138 點
下載積分: 321 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2023-02-27
查看liuhaibo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-01-15 16:05
看看你電纜的總截面積

或是開一個大點的 帶密封板
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70287 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-01-15 16:21
按四樓的做,注意防水措施。