wx1013819291
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 236 點
下載積分: 675 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2024-04-14
查看wx1013819291的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-21 08:41
這個型號的plc,輸入輸出點的com在哪里,說明書上有,可是實物上并沒有看到啊,求教
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-23 21:38
引用
引用樓主wx1013819291于2016-01-21 08:41發表的 關于FX3U-16MR ESA :
這個型號的plc,輸入輸出點的com在哪里,說明書上有,可是實物上并沒有看到啊,求教

這個是有S/S接點的三菱PLC可以是NPN或PNP,端子臺上有24V跟OV吧
[ 此帖被jonny_jean在2016-01-23 22:36重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wx1013819291) 真誠感謝!
    source08
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 538 個
    工控威望: 6769 點
    下載積分: 5114 分
    在線時間: 207(小時)
    注冊時間: 2011-03-01
    最后登錄: 2024-09-19
    查看source08的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-01-26 11:08
    你可以做源型或漏型控制方式,斷定于你的S.S端子是+24V或0V.