wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-21 16:16
我程序上把急停按鈕寫為主控指令的觸點。 開始運行沒問題,按了下急停電機停不下來。 后面我改成了延時斷開,就是按了急停先斷開電機然后0.2s后斷開主控指令。
  不知道行不行, 各位前輩們有沒更好的方法,求幫助。
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-22 08:20
我是用了set 指令  原來是這樣啊,多謝指導