wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2023-12-13
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-21 16:16
我程序上把急停按鈕寫為主控指令的觸點。 開始運行沒問題,按了下急停電機停不下來。 后面我改成了延時斷開,就是按了急停先斷開電機然后0.2s后斷開主控指令。
  不知道行不行, 各位前輩們有沒更好的方法,求幫助。
鴿鴿第
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 242 點
下載積分: 786 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-06-02
最后登錄: 2024-10-16
查看鴿鴿第的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-21 20:40
看你的主控指令里有沒有用set指令了;蛘甙聪录蓖r把m8148置on脈沖禁止輸出?纯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(wxq544463370)
    wxq544463370
    中二病晚期
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 354 點
    下載積分: 954 分
    在線時間: 175(小時)
    注冊時間: 2015-03-02
    最后登錄: 2023-12-13
    查看wxq544463370的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-01-22 08:20
    我是用了set 指令  原來是這樣啊,多謝指導
    龍坑大樹
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 94 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2016-01-18
    最后登錄: 2016-05-19
    查看龍坑大樹的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-01-23 22:27
    注意多實踐,理論可以不等于實際可以
    焦劉吉
    緊跟時代發展,努力做好時代青年
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1460 個
    工控威望: 4682 點
    下載積分: 14945 分
    在線時間: 429(小時)
    注冊時間: 2015-05-19
    最后登錄: 2024-10-28
    查看焦劉吉的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-01-23 22:55
    看看看看吧
    Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    kingzsh
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 97 點
    下載積分: 3220 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2015-05-13
    最后登錄: 2024-09-02
    查看kingzsh的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-01-25 09:21
    多多交流,互相提高
    力久電氣