童今
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1341 點
下載積分: 1007 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-11-11
查看童今的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-21 18:58
請問我公司有臺812sid觸摸屏上載完后顯示:水平檢查不同,是怎回事,我的是5.4.49版本,是版本不對嗎
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-21 20:57
引用
引用樓主童今于2016-01-21 18:58發表的 HAKKO812sid觸摸屏 :
請問我公司有臺812sid觸摸屏上載完后顯示:水平檢查不同,是怎回事,我的是5.4.49版本,是版本不對嗎


目前富士對外提供的版本最高為5.4.40,你使用的49版本是富士正在開發的內部版本嗎?

Good Luck~
童今
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1341 點
下載積分: 1007 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-11-11
查看童今的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-25 21:58
HAKKO白光觸摸屏編程軟件 V-SFT V5.49(富士觸摸屏編程軟件)
就是在工控人家圓下的軟件
出差沒回家,剛上網,不好意思
能通信上載,就是上載完后顯示水平檢查不同,沒有文件顯示出來
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-26 08:44
引用
引用第2樓童今于2016-01-25 21:58發表的  :
HAKKO白光觸摸屏編程軟件 V-SFT V5.49(富士觸摸屏編程軟件)
就是在工控人家圓下的軟件
出差沒回家,剛上網,不好意思
能通信上載,就是上載完后顯示水平檢查不同,沒有文件顯示出來


如果是論壇的版本,那實在是太低了,太低了。

新版V8系列由于采用了LED的顯示單元,所以最低版本要求V5.4.26,請看清楚,富士的版本V5代表系列,4代表主版本編號,26代表分版本編號,他們之間使用英語符號點分隔。

如果你實在無法確定版本,請在V-SFT軟件的幫助下的關于中查看。

Good Luck~
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3008(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-12
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-26 10:38
估計樓主用的軟件版本實際是V5.4.9的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。