lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
現在挺多熱繼電器都帶缺相保護的,電機綜合保護器就更不用說了,搞不懂為什么要在電動機上附加一個裝置,這不是脫了褲子打屁! 你說的應該是在電機三相繞組上埋設雙金屬片熱保護開關,埋三個就行了。必定這種設備上的電機功率都挺小,現在的單相電機都是必須要的。 |
---|---|
|
liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
|
這種電機貴嗎 |
|
---|---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
|
這個是過流保護吧, |
---|---|
|
米洛斯公牛
級別: 論壇先鋒
|
綜合保護的位置不對,或者電源取點不對都不能解決問題。而好多老式的多速電機繞組埋入的熱敏電阻或者熱敏二極管大部分是起過流保護作用的;蛟S有人把綜合保護的線圈埋入定子,或者做在了接線盒內,但是這樣的電機沒見過。你說的90kw的電機必定有啟動電路,電路中可能就包含缺相保護。 |
---|---|
|
ajiang_th
級別: 略有小成
|
90KW電機,在電機內部做電機缺相保護的還真的沒見過,電機缺相保護只能做在外面,電機綜合保護器也裝在控制電路上的,絕對不會裝在電機內部的。而且,題目己經說得很清楚了。所以,電機綜合保護器只要安裝在電機與控制接觸器的輸出端之間就可以了。此時只要檢測的工作人員,在電機的接線盒內不論不管隨便拆開那條線,電機綜合保護器都會發現被拆開后的那一條電線沒有電流了,電機綜合保護器即可判斷為電路缺相。 |
---|---|
|