樓主  發表于: 2016-01-30 21:11
各位好,最近接了個項目控制2個伺服,原本打算用定位模塊,老板為了省錢讓用PLC發脈沖控制。用的是FX3U-32MT的PLC。
現場調試時發現不同的脈沖速度下伺服旋轉一圈的脈沖數居然偏差很多。如理論上應該是50000脈沖伺服電機轉一圈,當速度是20000脈沖每秒時,旋轉一圈D8340反饋回來的數據是70000左右,
當速度是30000脈沖時,D8340反饋回來的數據是55000左右,問題如下:
1,這種現象是不是脈沖丟失了?
2,如果說PLC直接發脈沖,D8340里的數據是PLC自己計算出來的,并沒有與伺服形成閉環,那么定位模塊呢?比如1PG或者QD75P,他們也是通過模塊發脈沖給伺服控制器,他們也沒有和伺服形成閉環,那么這些模塊里所反饋的當前位置數據是不是也有可能因為丟脈沖而不正確?
3,定位模塊在位置控制下發脈沖控制伺服,和PLC直接發脈沖控制精度是不是一樣?反正都形成不了閉環。
4,如果要形成閉環該如何實現?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1875 個
工控威望: 2025 點
下載積分: 11012 分
在線時間: 802(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-08
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-30 22:21
1  plc與伺服距離不能太遠  脈沖控制線 5米之內
2  伺服參數調好 plc加減速調好
3  伺服可以直接監控脈沖數脈沖頻率 和 plc 比較能發現問題
4  相對使用定位模塊  plc直接發脈沖控制伺服更常用  這種控制方式本身并沒問題
5  fx3u  有限制脈沖數 好像 -999999 ~999999 之間  
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-31 09:02
1:D8340是PLC Y0脈沖當前值,不是反饋值,數值不一致基本由程序沖突造成,PLC故障也有極小的可能。想要知道脈沖是否丟步,對比驅動器接收到的脈沖量即可。
2:1PG基本與PLC發脈沖相同(QD75P沒用過不發表意見),當前值異;居沙绦蛟斐,干擾一般發生在PLC到驅動器的線路上,驅動器異常也可能導致接收的脈沖數不正確。
3:控制精度由驅動器和伺服編碼器分辨率決定。
4:上面描述的是半閉環控制模式,驅動器和編碼器形成閉環結構,正常使用不是問題;你希望定位系統更牢靠,也可以采用全閉環控制結構,驅動器側一般都會有編碼器A、B、Z相脈沖輸出,若是差動輸出方式,PLC還不能直接接收該信號,得加高速計數器模塊。
成功的路上需要幫助
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-02-01 10:20
1:D8340是PLC Y0脈沖當前值,不是反饋值,數值不一致基本由程序沖突造成,PLC故障也有極小的可能。想要知道脈沖是否丟步,對比驅動器接收到的脈沖量即可。
借用樓上說的,你的問題估計是這個問題,每次發脈沖清0了嗎?正常不會出現丟這么多脈沖情況,一兩個還是有可能的。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24588 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-08-25
查看yamqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-02-01 11:30
閉環控制最好用總線
這個人很懶,什么也沒有留下!
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2350 個
工控威望: 6971 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 358(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-11-09
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-02-01 13:16
丟脈沖還是很少的
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話13396452298
www.ytleader.com
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-02-03 16:08
D8340監控的數據,是通過PLC計算得出來的,
如果與發送的脈沖不對,應該是你程序或設置的問題。

直接脈沖輸出,有兩線型式,1、集電機開路輸出方式。
                        2、差動式輸出方式。
兩種輸出方式有什么差別,請看一下說明書,
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21602 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-10
查看rongbing的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-02-06 13:38
樓主你好,速度不同,脈沖肯定不同,也就是驅動器的速比,沒設好