hot_cha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1497 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-09-18
查看hot_cha的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-18 14:13
想問一個問題,假如我現在需要一個制動電阻39Ω200W的。但我現在沒有現貨,那我如果需要找其他的去代替,例如兩個20Ω的串聯,那我這兩個20Ω的是應該多少瓦的呢?而如果是并聯的又是怎樣的呢?影響又如何呢?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-18 16:24
不管并聯還是串聯功率都是數量之和。。。。。但是電阻值安照串聯并聯關系計算。。。阻值盡量不要小于額定的最小值
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
hot_cha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 237 點
下載積分: 1497 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2013-09-23
最后登錄: 2024-09-18
查看hot_cha的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-18 23:01
感謝感謝 我是想知道這樣做有沒有什么后患
tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-02-20 14:57
電阻越并越小越串越大兩個20歐的電阻串聯應該40歐左右
小磊
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-02-20 19:35
這可是專業基礎課程《電工原理》中最基礎的問題呀!得多看書呀!
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20836 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2024-09-18
查看amw525022717的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-02-22 10:39
電阻值,功率滿足要求即可。不同的設備安全等級不一樣,可靠性也不同。