fhyilove
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fhyilove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-25 11:17
求助,

我用的是s7-200 Smart PLC與PC  Access 用TCP/IP 通訊

PC access 測試客戶機狀態中質量已經顯示為“好”

在WinCC 中添加OPC 驅動,在OPC  條目管理器中瀏覽S7200.OPCServer

打開服務器之后在樹形圖中能找到項目,但是項目名下沒有變量

請各位大神指導一下。。。謝謝

附件是屏幕截圖,不知道怎么上傳圖片。。。。。

我是不是弱爆了。。
fhyilove
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fhyilove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-25 14:21
有變量的,下面數值這一列有數字的
linux000
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看linux000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-25 11:56
我也出現這種情況了,怎么解決?
linux000
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看linux000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-09-25 11:59
如圖,能找到opc,但沒有數據標簽
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(756287415) 感謝分享!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5176 個
    工控威望: 7399 點
    下載積分: 157935 分
    在線時間: 3137(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-09-21
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-09-25 12:01
    文件夾名稱改為英文。
    lubin5282
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 71 個
    工控威望: 164 點
    下載積分: 794 分
    在線時間: 184(小時)
    注冊時間: 2010-05-04
    最后登錄: 2024-09-19
    查看lubin5282的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-09-26 08:23
    不能有中文
    985147046
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 589 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2014-04-24
    最后登錄: 2020-08-12
    查看985147046的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-11-11 22:25
    我遇到過一次,但是我當時的情況貌似S7-200軟件與PC ACESS沖突了,然后我卸掉軟件,然后刪除注冊表重裝,之后就解決了這個問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(756287415) 感謝分享!