童先華1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2015-11-28
最后登錄: 2024-04-24
查看童先華1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-25 19:26
通過旋轉編碼器探測的脈沖數(A相B相)給與三菱PLC,單位時間內獲取的脈沖數換算成轉速,這段程序怎么寫?
yangxio
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 123 點
下載積分: 563 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2024-03-11
查看yangxio的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-25 20:25
有個spd指令是用來測速的,具體可以看看手冊
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-01 17:01
我有臺小設備,需要同時高速計數和測量轉速,沒有用編碼器,設備上只有一個霍爾傳感器,旋轉軸上有一個小磁鐵。我用的是臺達ES系列PLC,計數沒問題,但無法用SPD指令讀出轉速,這是為啥?
三人行者必有我?,擇其善者而從之
pansonly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pansonly的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-01 17:09
確認你的編碼器分辨率,即編碼器旋轉一圈其標準輸出多少個脈沖,PLC高速計數器所采集到的脈沖數除以編碼器標準脈沖即為轉速。