sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-26 13:54
不懂啊 =  =  

一上電,#17 是寫入了啥?
ydw04001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 319 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-10-14
查看ydw04001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-26 15:40
把H0  H2  H1   H3   寫到第一個模塊的第17緩存區
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4988 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-12
查看luqingmi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-02-26 15:57
上電寫入數據 H0 H1 H2 H3  到1號模塊17緩沖區
達則兼濟天下  窮則獨善其身
sunny06a
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-08-18
最后登錄: 2022-07-21
查看sunny06a的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-02-27 15:19
引用
引用第2樓luqingmi于2016-02-26 15:57發表的  :
上電寫入數據 H0 H1 H2 H3  到1號模塊17緩沖區

為啥要寫3個數? 如果按順序來說的話,最后是不是就只剩下H3了?
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-02-27 17:26
FX2N-2AD 是兩個通道模擬量輸入,但這兩個通道的值的緩存器是共用一個,當同時使用兩個通道時,必需要切換,開一個通道,關另一個通道,所以就有你上面的程式,先開通道1,然后再開通道2!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sunny06a) 熱心助人!
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!