樓主  發表于: 2016-03-11 09:54
用三菱的PLCFX3U采用dszr原點回歸(脈沖輸出為Y0),并且要求清零伺服(三菱J4伺服)的脈沖,看到PLC的Y4(Y4接伺服的CR端)有一個脈沖信號發出但是伺服的顯示的脈沖就是不被清零,Y4 的公共端我試過用24V,也試過用伺服的47端都不行!
望各位高手指點!謝謝
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-11 10:15
PLC發出了清零信號,伺服沒接收到,那你重點查一下伺服CR信號形成回路沒,46和41腳
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司
lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-11 11:56
清零公共端是那個端口?
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-11 12:40
46號腳
4樓  發表于: 2016-03-11 13:55
現在指定了Y11為清零信號(CR端),Y4為NP端,運行歸零時Y11可以看到PLC的燈有短暫的脈沖發送,但是伺服的顯示脈沖就是不清零
lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-11 14:06
以下是程序勞請各位幫忙看看!
謝謝各位老師
lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-11 14:09
上面少發了一張不好意思
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-03-12 02:17
如程序接線沒錯,那就是動作錯了,當您作clr時,son有斷開嗎?
lwjhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 122 點
下載積分: 670 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2016-03-08
最后登錄: 2016-04-23
查看lwjhong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-03-12 10:31
引用
引用第8樓jonny_jean于2016-03-12 02:17發表的  :
如程序接線沒錯,那就是動作錯了,當您作clr時,son有斷開嗎?

清除時伺服沒有斷開