問題描述 用三菱FX3U 控制2臺三菱J4 伺服 絕對值帶剎車 。使用讀取絕對位置指令 M8000 導通DABS
當CPU 不斷電,急停按鈕按下,單獨切斷伺服電源再次上電時候,不能讀取當前位置, 并且伺服RD 顯示OFF,伺服電機處于自由旋轉狀態。 這種情況正常嗎??
這時候 PLC 斷電在上電,伺服RD顯示ON 伺服電機不能自由轉動(這種應該是正常現象);蛘邚男孪螺d一次程序 伺服RD變為ON 伺服正常
想問的是 CPU不斷電 伺服單獨斷電在上電 能不能讀取當前位置。有沒有經常用的 交流下QQ:278363271
[ 此帖被xzg278363271在2016-03-15 15:36重新編輯 ]