• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
李全美華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 134 點
下載積分: 465 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-11-12
最后登錄: 2021-05-26
查看李全美華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-21 15:26
如圖是簡單的編了個程序,不知道有什么問題,總是傳完之后,試程序之后,就發現不可以跟計算機串口通信了!求解!!
李全美華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 134 點
下載積分: 465 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-11-12
最后登錄: 2021-05-26
查看李全美華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-21 15:28
大神給我指點一下哈!
ydw04001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 319 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-10-14
查看ydw04001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-21 15:52
1,FX1S不支持232通訊吧?2,
你的通訊格式字H2880    不對吧?
ydw04001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 319 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-10-14
查看ydw04001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-21 15:53
具體仔細看看FX1S手冊,
李全美華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 134 點
下載積分: 465 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-11-12
最后登錄: 2021-05-26
查看李全美華的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-21 15:55
引用
引用第2樓ydw04001于2016-03-21 15:52發表的  :
1,FX1S不支持232通訊吧?2,
你的通訊格式字H2880    不對吧?

支持的,不過用的我很蛋疼!貌似通訊地址是有問題的。?殳偭!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-21 18:15
[RS D0 K1 D1 K1] 這里不對

至少都是 RS D0 K10  D11 K10 這樣
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-21 18:45
2880是什么鬼。。。你是要都還是要寫,,自由口直接發和收就可以
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
李全美華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 134 點
下載積分: 465 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-11-12
最后登錄: 2021-05-26
查看李全美華的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-03-21 19:52
引用
引用第5樓ymmfa于2016-03-21 18:15發表的  :
[RS D0 K1 D1 K1] 這里不對

至少都是 RS D0 K10  D11 K10 這樣

為什么要這么多的哈?大神,還有我跟PC串口調試的時候,通過RS指令發信號,怎么串口調試窗口收不到?之后通訊還會失敗,必須重新刷新PLC,再上電才有用!
李全美華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 134 點
下載積分: 465 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-11-12
最后登錄: 2021-05-26
查看李全美華的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-03-21 19:56
引用
引用第6樓hafatahaha于2016-03-21 18:45發表的  :
2880是什么鬼。。。你是要都還是要寫,,自由口直接發和收就可以

就是按照協議分配表,自定義的呀!然后會發現各種問題!還望大神給我指點。。謝謝
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-03-21 20:18
高2位不要理會,,第兩位是波特率和通訊格式。。設置這個h80就好。。。RS指令第一個K是發送數據量,,第二個是接受。。。。如果你要發送就要看你發送多少個D寄存器然后*2得到發送的K。。接受也是一樣計算K。。但是接收需要注意數據有可能是1字符占一個D也有可能是2個字符站一個D
10樓  發表于: 2016-03-21 20:29
引用
引用第9樓hafatahaha于2016-03-21 20:18發表的  :
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-03-21 23:14
嗯,RS指令不對,看看RS,的說明呢
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go