用歐姆龍PLC控制電機轉,能動就行,請教大神程序有什么問題。新手不懂
上品寒士
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看上品寒士的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-29 18:35
在線等 ,求大神,謝了
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11245 個
工控威望: 18401 點
下載積分: 11742 分
在線時間: 2679(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-09-22
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-29 22:16
看看再說
三人行者必有我?,擇其善者而從之
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-07-05
查看建控電的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-30 08:54
程序還好,只是沒有停止,你連續轉了就不會再停了,ACC前加上升沿!
你再看看接線有沒有問題!
樓主留言:
接線接脈沖方向接100.00和100.02,但是現在信號通了電機不轉,ACC前面必須加上升沿么
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-30 10:42
問題說說清楚,你現在有什么問題?
樓主留言:
電機就是不轉啊,信號通了也沒反應