lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-05 17:49
[attachment=146129]

松下A4驅動器驅動器參數Pr10  11   12號參數,增益改不了,這是怎么回事?說明書也沒找到參數鎖定這個選項啊,師傅們有知道的嗎?
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-11-08
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 18:24
改好 以后 要保存 具體看說明書
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7421 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-11-02
查看stackdog的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-05 18:44
參數需要要寫入到EEPROM的
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-05 20:44
我知道需要寫入EEPROM的,不是參數保存不了,是參數沒法更改,現在10號參數是63,我想降低數值,但是上下鍵改不了。不知道咋回事。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-05 20:50
問題找到,21號參數里設置的是自動增益,改為0后,P10的數值就可以修改了,謝謝大家