shenttll
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 892 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-02-19
最后登錄: 2016-04-27
查看shenttll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-06 16:05
cpu型號選Q00J,然后數模轉換和模數轉換都是Q64AD/DA
流程是PID模塊——DA轉換——外部設備——AD轉換——pid模塊,但每個模塊之間怎么相互連接啊
我現在的問題是
1因為都沒有實物,我能不能在GX developer實現PID控制,然后用GX designer仿真出來?
2沒有溫度傳感器反饋的值怎么進行控制?
3誰有例子能借鑒一下嗎?
感謝各位大大幫忙,QQ2379837303,跪求打救TAT
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-06 16:53
1.選型錯誤,如果硬要用PLC模組請選 PID溫度控制模組:Q64TCTT...............

2.一般常用溫控表控制--簡單方便

     |-------PT100(感溫線)--------|
     |                                            |
溫控表------SCR(SSR)---加熱器
     |  
     |------4~20mA(1~5V、通訊)----Q64AD(QJ71MB91)---PLC