如題,廠家推薦了一個電子熱繼,是三相穿孔的。我原來的電機比較大,他的互感器穿孔小,線穿不下,想用三個互感器,然后把互感器的二次線穿過他的電子熱繼里面;ジ衅鳑]法接電流表了,準備直接短接,這要可以嗎?
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-14 19:48
1,流互感器二次不允許開路并不等于短路。是指串接的儀表等不可以開路。2你說的電子熱繼可能就是電子式電動機保護器吧。如果是建議你不要用這種穿孔的,有很多其它的產品。如LS產電的GMP22-3S非常方便,好用。