• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-10
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-07 10:03
如題,廠家推薦了一個電子熱繼,是三相穿孔的。我原來的電機比較大,他的互感器穿孔小,線穿不下,想用三個互感器,然后把互感器的二次線穿過他的電子熱繼里面;ジ衅鳑]法接電流表了,準備直接短接,這要可以嗎?
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-07 12:01
胡鬧,,,
多大功率的電機,,,配多粗的電線,,,多粗的電線配用相應的元件,,,
給你個LC1D09的接觸器接90kW的電機,,,能接嗎?
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-10
查看cyh1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-07 12:43
你沒見過用互感器,然后接熱繼電器保護電機的?還是你沒看明白我的意思?
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4958 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-09-17
查看luqingmi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-07 12:55
應該是可以的,
達則兼濟天下  窮則獨善其身
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-07 15:13
引用
引用第2樓cyh1986于2016-04-07 12:43發表的  :
你沒見過用互感器,然后接熱繼電器保護電機的?還是你沒看明白我的意思?

沒見識過,~~~~~~
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-07 15:36
這是通常做法,要現場再進行細致地調試,保護性能有降低,能基本滿足實際需要即可。
吉圓電氣 QQ751673698
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-08 06:31
就看定值可以匹配不,我不明白你二次短接的意思,你的互感器二次有兩組出線?
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-08 06:36
我明白了
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 499 個
工控威望: 2971 點
下載積分: 75926 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-10
查看始終如一的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-04-08 12:05
可以的,電流表也可以接入的呀
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-04-08 13:41
電流互感器二次測不允許開路,不允許開路,不允許開路,說三遍!也就說要短接二次側,然后你用鉗形表當然可以測出二次側的電流。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-04-09 07:41
互感器短接是為了安全,可理解是恒流源,可這么用
meiying
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 139 點
下載積分: 694 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2024-11-10
查看meiying的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-04-09 08:14
好奇你這個電子熱繼,能上個圖看看嗎?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go