dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-11-07
查看dedong_521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-10 10:03
FX3GA控制MR-JE系列伺服電機,絕對位置定位,PLC設定零點后 ,正轉到一定位置后 ,然后反轉到零點位置,零點位置就改變了 ,伺服驅動反饋上面顯示的脈沖數也不對,假設跑1000個脈沖數 伺服驅動會顯示1056個 然后返回零點就顯示為-67個脈沖 ,難道是伺服定位不準?有過沖現象?還是參數沒調好?請指教 謝謝。
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-11-07
查看dedong_521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-11 20:47
PA13已經設置了 ,還是不行 ,已經換成屏蔽雙絞線了 也接地了 ,真的沒招了 哎!
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-11-07
查看dedong_521的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-13 08:16
感謝大家  ,我的問題已經解決了,主要從以下幾個方面入手的,
1、通過PLC高速計數器檢測PLC發脈沖沒問題
2、各種接地沒問題
3、各種變頻器與其他伺服都關閉了 ,排除其他干擾源
4、通過伺服軟件控制伺服頻繁正反轉,定位沒問題
5、伺服控制線換成屏蔽雙絞線
6、伺服PA13百位改為2
7、最重要的 伺服的24V電源有干擾 更換開關電源后問題解決,被施耐德黑了,
碰到問題的大家可以試試
QQ:280881136  工控交友