dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-11-07
查看dedong_521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-10 10:03
FX3GA控制MR-JE系列伺服電機,絕對位置定位,PLC設定零點后 ,正轉到一定位置后 ,然后反轉到零點位置,零點位置就改變了 ,伺服驅動反饋上面顯示的脈沖數也不對,假設跑1000個脈沖數 伺服驅動會顯示1056個 然后返回零點就顯示為-67個脈沖 ,難道是伺服定位不準?有過沖現象?還是參數沒調好?請指教 謝謝!!
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-09-24
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-10 11:36
PA08 0004 調整PA09 PB07
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-10 16:47
可能是伺服有干擾所致。
victor_zwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 246 點
下載積分: 713 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2013-06-01
最后登錄: 2024-11-09
查看victor_zwf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-10 17:19
PA13改為200.你PLC發脈沖受到干擾所致。再不行就要考慮濾波,接地,屏蔽等方法了
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2021-11-29
查看自由的心的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-11 09:55
你是控制幾個伺服?要是超過兩個的話就有可能會出現這個問題。要是控制一個,那就是其他的原因。
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-11 19:23
3樓正解,MR-JE的通病。實在調不出來?yè)Q貨處理
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-11-07
查看dedong_521的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-11 20:47
PA13已經設置了 ,還是不行 ,已經換成屏蔽雙絞線了 也接地了 ,真的沒招了 哎!
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2024-11-07
查看dedong_521的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-13 08:16
感謝大家  ,我的問題已經解決了,主要從以下幾個方面入手的,
1、通過PLC高速計數器檢測PLC發脈沖沒問題
2、各種接地沒問題
3、各種變頻器與其他伺服都關閉了 ,排除其他干擾源
4、通過伺服軟件控制伺服頻繁正反轉,定位沒問題
5、伺服控制線換成屏蔽雙絞線
6、伺服PA13百位改為2
7、最重要的 伺服的24V電源有干擾 更換開關電源后問題解決,被施耐德黑了,
碰到問題的大家可以試試
QQ:280881136  工控交友
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-04-13 10:32
開關電源干擾,這個容易忽視
三人行者必有我?,擇其善者而從之