[attachment=146442]
最近在是做一個程序(系統畫面圖如上),是鍍膜機。先說下正常動作流程:(該系統有二組抽氣系統A1組,A2組)
1:按下畫面《自動抽氣》按鍵(系統自動抽氣啟動);
2:系統自動抽氣啟動A1組A2組的(1# -3#)粗抽泵順序打開,同時A1組的VA1,V1A1(有檢測開關)閥及A2組的VA2,V1A2(有檢測開關)閥也打開,系統進行粗抽;
3:當真空到達6.0X10^2Torr時打開A1組羅茨泵A1關閉A1組VA1閥及打開A2組羅茨泵A2關閉A2組VA2閥;
4:當真空度到達3.0X10^0Torr時A1組的V1A1(有檢測開關)閥關閉,1秒后V2A1(有檢測開關)閥打開;同時A2組的V1A2(有檢測開關)閥也關閉,1秒后V2A2(有檢測開關)閥打開;
5:當A1組的V2A1(有檢測開關)打開5秒后其V3A1(有檢測開關)閥也打開,同時當A2組的V2A2(有檢測開關)打開5秒后其V3A2(有檢測開關)也打開,系統進行細抽;
6:當真空度到達6.0X10^ -2Torr時進行鍍膜
7:鍍膜完成后按下《關閥放氣》按鍵系統自動順序關閉A1(A2)組的V3A1(V3A2)閥,V2A1(V2A2)閥,A1(A2)羅茨泵,A1組1# -3#(A2組1# -3#),完成整個過程;
現要求在自動抽氣啟動后無論處于1-5步序中任一個步序時停止自動抽氣,其當前狀態保持不變(即使轉到下一步條件達成),此時可用手動操作各個閥及泵,手動操作完畢后按下《自動抽氣》按鍵系統自動進入自動抽氣流程。
如當前系統自動抽氣進行到第4步序時停止自動抽氣,將A2組的狀態用手動操作使其處于第3或第2步序的狀態,然后再按下《自動抽氣》按鍵使A2組由第3或第2步序運行到第4步序聯同A1組再進入下一步序。
[ 此帖被lsw669007在2016-04-13 17:22重新編輯 ]