樓主  發表于: 2016-04-16 10:32
本人學生黨,因課題需要,要控制8臺步進電機(不要求同時動作),現在手上有一臺fx2n-80mt。因為只有y0和y1能輸出高速脈沖,所以我打算將y0與所有的步進電機驅動器脈沖信號端鏈接,然后在每個信號回路上裝繼電器,通過控制繼電器的通斷來控制哪臺電機動作。請問各位師傅,我的這個想法是否可行,在實現過程中,有什么需要注意的?謝謝!
春風自然來
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 442 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-04-11
最后登錄: 2021-10-06
查看春風自然來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-16 10:37
我以前試過,可以
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-23
查看stackdog的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-16 11:10
真節省。應該可以實現
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-12-04
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-16 11:55
好像可以,不過不要省步進驅動器,省了好像會帶不動。8個繼電器并聯,
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-16 13:54
可以,不過要注意,中間繼電器至少有20ms的響應時間,要注意避開,也就是說中繼要比脈沖輸出要早
但從事工作時,不建議這樣弄
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-23
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-23 17:53
控制制使能端就可以,不用繼電器。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/