一個泵是進水,一個泵是抽水,怎么用PID控制在設定水位高度
lxc429390625
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 1628 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2024-10-22
查看lxc429390625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-21 17:09
不太明白你的意思

你是想控制水泵的轉速嗎?還是想控制水泵的啟停?
樓主留言:
啟停,速度是固定的
液位傳感器取水位
lxc429390625
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 1628 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2024-10-22
查看lxc429390625的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-25 11:25
你知道PID控制是什么意思嗎?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7953 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-07
查看小侯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-25 13:25
你應該是有一個泵要持續運轉
另一個是要補水或是排水

以進水來做PID的話排水持續運轉且進水量比排水量還大
先把進水泵用變頻器控制然後用DA做速度控制
液面回授信號當PV、設定值當SV然後控制進水泵浦轉速
當PV低於SV時高轉速,大於時停止或是低轉速
等PID參數都設定好了就能維持水面高度也就是進水=排水

排水的話則反之

只是單純啟動,停止那你就用浮球還比較省事
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-25 16:55
呵呵,高手
bobchang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 121 點
下載積分: 710 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2022-08-13
查看bobchang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-12-27 14:31
泵的速度固定還用PID?液位浮球行程設定的短一些就可以精確控制了!
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-12-27 16:17
樓主的意思可能是:抽水水泵從水池往管道里恒壓供水,進水水泵是往水池里加水并保持某個水平高度
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2024-11-09
查看dwx123456的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-12-30 09:22
速度固定,只控制啟停的話沒必要用PID,用浮球完全OK
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-10
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-12-30 12:18
要么調節泵的速度,要么就調節閥門的開度,使用PID來控制泵的開停沒有什么多大效果,還不如用浮球控制.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1192 個
工控威望: 1835 點
下載積分: 77661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-11-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-12-30 14:49
浮球控制,方便簡單
東隅已逝,桑榆非晚。