樓主  發表于: 2016-04-26 20:41
松下fpx系列plc 如何與變頻器通過485進行通訊? 看編程手冊沒看明白 應該用f145 還是f159指令呢? 232 和485 通信的指令和格式是否一樣?求解答 有樣本程序的麻煩給傳個謝謝了
198416
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 141 點
下載積分: 439 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2024-09-11
查看198416的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-27 14:41
用MUDBUS  RTU模式寫,程序簡單,發送指令SEND   接收指令RECV,用這兩個指令就不用寫什么校驗碼了
gxc0415
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 218 點
下載積分: 599 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2024-07-24
查看gxc0415的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-09 16:25
F145   F146就OK了
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 985 點
下載積分: 13522 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-09-20
查看uu.liu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-10-09 17:31
很老的帖子,但是還要說一句 ,記得要換成DT0,要用默認的不然怎么都通信不上,我也是搞了好久!
QQ:569456723