樓主  發表于: 2016-05-04 21:57
近日在使用GT Designer2讀取F920GOT--BBD5-K-C文本屏過程中出現“GT Designer2已停止工作”。
無法繼續上載文本屏程序。
電纜:USB-232通過FX-232CAB-1(此電纜自制)與文本屏RS232端口連接。
電腦:WINDOWS7專業版32位
軟件版本:GT Designer2  2.79H
FX-232CAB-1電纜已試過三條都無法正常上載程序。

是不是不能使用USB-232Z轉換器,必須要電腦自帶的RS232端口?
針對上載軟件的版本是否有要求?
還是對電腦系統有要求?
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-05 09:59
好像在軟件里面要轉換成1000的才能夠讀出來;
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-05 10:33
引用
引用第1樓zmy450365于2016-05-05 09:59發表的  :
好像在軟件里面要轉換成1000的才能夠讀出來;

不是上載后無法顯示,是無法上載。在上載過程中GT Designer2停止運行了。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-05 12:43
用老版本DU軟件讀取看看。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(雪花飄飄) 真誠感謝!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6787 分
    在線時間: 3544(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-10-12
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-05-05 13:57
    引用
    引用第3樓guochunyi于2016-05-05 12:43發表的  :
    用老版本DU軟件讀取看看。

    原電腦里有這個軟件沒有F920GOT--BBD5-K-C選項,
    重新下載一個安裝正常。待重新上載試試。
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6787 分
    在線時間: 3544(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-10-12
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-05-07 22:17
    引用
    引用第3樓guochunyi于2016-05-05 12:43發表的  :
    用老版本DU軟件讀取看看。

    更改老版本軟件后可以正常通訊。