xi_ao_2016
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xi_ao_2016的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-05 13:31
三菱伺服放大器MR-J4的LED上面顯示Ab,代表什么意思?怎么解決
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-05 17:51
初始化沒通過,還沒有進入準備工作狀態。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xi_ao_2016
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xi_ao_2016的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-05 18:51
應該如何解決?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31286 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-11-14
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-06 09:52
1,軸號是否設定,或設定錯誤
2.軸號與是否誠信里面的軸編號不一致
3.通訊光纖是否損壞或者是否有灰塵
4,伺服放大器電源是否OFF;

如果用的是簡易運控模塊,檢查下運控模塊上的Pr00是否設置正確


以上僅供參考
fuxxsd
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 99 點
下載積分: 528 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-05-04
最后登錄: 2018-12-10
查看fuxxsd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-06 10:03
Ab代表第12條報警記錄。本身不是故障。要查到真正的故障代碼,才好找對策。
附件: 三菱報警截圖.doc (63 K) 下載次數:18
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯