• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 231 點
下載積分: 894 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-08-09
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-08 17:21
大神們,我廠里有一臺11kw的電機,我看圖紙上給出的連接方式是星三角,而且將電機設為高速低速,也就是星型啟動的時候電機是高速,三角型啟動的時候是低速,并不是星三角降壓啟動。然后有一個丹佛斯FC360變頻器也是11KW的用來變頻調速,當三角型也就是低速啟動的時候,電機運行正常,變頻器也正常,可一旦切換到高速啟動的時候,就提示過流報警了,設的額定電流是23A,變頻器上顯示到了31A,加減速時間我都設在了20秒,我想問一下,這種情況是不是因為變頻器參數設置不當引起的?如果是的話變頻器應該怎么設置,還應該設置什么參數?求大神指導。〗裉旒影喔懔艘惶鞗]弄明白!
今夜有雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 266 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-03-21
最后登錄: 2024-06-15
查看今夜有雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-08 19:31
沒搞懂你的,為什么有變頻器還要低高速轉換。難道變頻器達不到你的高速???
樓主留言:
我也是很困惑,但是之前師傅畫的圖紙就是這樣的,車間也按照這種方式接的線,只能先這樣調
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-10-21
查看wxw168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-08 19:43
看不懂為什么要這樣搞,有變頻器居然還要搞星三角啟動,是不是多此一舉,變頻器自己就可以設好多個速度了。
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 577 個
工控威望: 10013 點
下載積分: 543 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-09-20
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-08 22:15
這個電機不是星三角啟動,而是雙速電機,工作在星型時為高速,在三角形工作時是低速,一般情況下星接的速度是角接的兩倍。也叫做變極電機。星接與角接的電機功率是不一樣的,星接電機功率大,角接功率小
樓主留言:
嗯嗯,就是這樣的,你知道變頻器需要設置哪些參數嗎?
永遠年輕
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1396 個
工控威望: 1500 點
下載積分: 13251 分
在線時間: 2199(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-09-20
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-09 08:15
既然用了雙速電機就不要用變頻器了,用了變頻器就不要用雙速電機。
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4958 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-09-17
查看luqingmi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-09 08:20
三樓說的有道理
達則兼濟天下  窮則獨善其身
快樂隨心88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 105 點
下載積分: 2748 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2016-04-09
最后登錄: 2024-04-06
查看快樂隨心88的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-05-09 09:14
分別設置低速高速的加速時間。實測高速正常運行電流。再設限流
dzyzd123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 4037 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2015-06-07
最后登錄: 2017-05-13
查看dzyzd123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-05-09 09:26
...........
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-09-20
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-05-09 10:00
真是多此一舉,用了變頻器還要用雙速電機來切換速度,變頻器你要多少個速度,多高速都可以做到。還要那個什么那么簡單的雙速切換來干什么,我們都知道電機在勵磁不足長期工作的情況下是會燒毀電機的。所以,降壓啟動也要求時間不要過長的,那你準備長期用來使用的話,不要說變頻器調整有點難,那如果硬要這樣用那你就準備修電機好了。變頻器并不是無法按照你的方式來使用,因為,丹佛斯FC360變頻器屬于高性能變頻器,他在矢量模式工作的情況下他每次工作都要對負載進行自動測量的,以便于對我們給定的電機參數作一個準確的數學控制模型參數,以調整變頻器的輸出方式,所以,你改變了電機的接線方式變頻器的輸出方式也在改變,但你設定的過流參數沒有改變,所以變頻會跳過載或過流了。如果你硬要這樣用的話,最簡單的方法就是把控制模改成V/F控制模式了,如果相對安全點的方式的話,就是用變頻器的控制端子來控制一下,在切換速度的同時切換一下過載電流。
山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 231 點
下載積分: 894 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2024-08-09
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-05-26 08:17
嗯嗯 問題解決了 雙速電機高低速端子接反了
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 4958 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-09-17
查看luqingmi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-05-26 08:23
原來是雙速電機
達則兼濟天下  窮則獨善其身
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1237 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-05-26 08:53
YY/Δ電機名牌應該是這樣標的,雙星型/三角形雙速電機,接線一定要搞清楚的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go