chubingbing
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 92 點
下載積分: 405 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-01-09
查看chubingbing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-20 08:15
求各位大神指教:
現在將三菱HF-KP13B馬達更換為HF-KP23B,設備使用的伺服放大器是MR-J3-10B的,需不需要更換為MR-J3-20B?要是更換又需要調試哪些參數?
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 490 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-08-14
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-20 09:34
需要,參數不要改
樓主留言:
更換伺服放大器參數不用調試更改么?
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2024-07-16
查看petercai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-20 09:58
伺服控制器要和伺服電機配套使用的
本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司