叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-21 11:14
首先小弟對通訊這一塊比較陌生。但是公司要求讀取傳感器里面的數據,但是程序怎么試都米用不知道哪里出了問題,各位大神看看,臺達ES2系列PLC
[ 此帖被叫我某某在2016-05-21 11:27重新編輯 ]
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-21 11:15
這是傳感器說明書
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-21 11:20
這個是程序和傳感器的說明書
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-21 11:21
請大家幫幫忙啊Ｕ娴牟皇呛芰私馔ㄓ嵾@一塊。這些都是照著臺達的101案例寫的程序
叫我某某
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 376 點
下載積分: 10034 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2023-11-22
查看叫我某某的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-21 12:25
有大神幫幫忙嗎?
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-21 17:52
傳感器和PLC通信不是一回事
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-05-22 11:08
建議先用串口調試軟件測試,能夠通訊了。再用PLC 寫程序;
參考說明書,發送到傳感器的字符為16進制:02 43 B0 01 03 F2 ;
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-05-22 12:12
首先確認PLC以及傳感器側的通信格式是否一致,在設置好傳感器通信格式之后,可先用串口調試軟件試試能不能正常通信,至于要發送什么樣的數據,看看傳感器的通信說明,應該沒啥問題的
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-05-22 12:50
通訊協議不一樣所以不通訊。