壓力傳感器0-40Mpa,4-20mA,plc是0-4000,D30和D40是通道的地址,
從程序上可以看出,(D200+D30)/D300/10的結果傳到D50,D50是觸摸屏上 的顯示壓力。。
為什么D300這個值是變換的。。。
我個人理解直接用D30/100的結果傳到D50就可以了,,
  求高手指點一下,程序為什么要這樣子寫,
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1982 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-13
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-26 16:21
多次采樣求取平均值,你那樣是單次,數據變化大,求取平均值比較可靠,但時間會長。