you139957
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 581 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2023-04-16
查看you139957的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-25 08:59
壓力傳感器0-40Mpa,4-20mA,plc是0-4000,D30和D40是通道的地址,
從程序上可以看出,(D200+D30)/D300/10的結果傳到D50,D50是觸摸屏上 的顯示壓力。。
為什么D300這個值是變換的。。。
我個人理解直接用D30/100的結果傳到D50就可以了,,
  求高手指點一下,程序為什么要這樣子寫,
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37026 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-05-26
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-25 09:12
你m8000,DINC D300那不就是要D300變化的嗎
you139957
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 581 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2023-04-16
查看you139957的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-25 14:00
這個程序不是我編的,就是不知道為什么要D300變化,,
直接用壓力傳感器的值D30/100的結果傳到D50不就可以了嗎
you139957
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 581 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2023-04-16
查看you139957的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-25 14:02
是不是模塊FX2n-2AD非要這樣寫 啊
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1982 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-11
查看njaolian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-26 16:21
多次采樣求取平均值,你那樣是單次,數據變化大,求取平均值比較可靠,但時間會長。
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-28 08:56
這是個平均值程序,你不這樣做,結果波動太大。