lzp7963350
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 159 點
下載積分: 753 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2016-05-21
最后登錄: 2024-10-18
查看lzp7963350的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-26 20:10
為什么這個T51計時器步動作?真的相通啊,求老師傅指點迷津!!非常感謝!
maoqiansheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 122 點
下載積分: 657 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-02
最后登錄: 2024-05-29
查看maoqiansheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-26 23:58
你把y6寫到下一行試試
lzp7963350
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 159 點
下載積分: 753 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2016-05-21
最后登錄: 2024-10-18
查看lzp7963350的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-27 09:46
謝謝師傅,找到原因了,,永宏的PLC定時器居然不能并聯在別的線上,我吧定時器那行分開寫就可以了。
xinpingliu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 478 點
下載積分: 4000 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-03-05
最后登錄: 2022-07-03
查看xinpingliu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-27 11:10
沒明白:永宏P(guān)LC定時器居然不能並聯在別的線上,這句話。
lzp7963350
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 159 點
下載積分: 753 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2016-05-21
最后登錄: 2024-10-18
查看lzp7963350的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-27 11:35
圖里面是不是有條豎線,,把定時器分開寫就可以了。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-30 11:03
另起一行,T6 OUT Y6