• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wx1013819291
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 236 點
下載積分: 675 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2024-04-14
查看wx1013819291的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-28 08:47
這個問一下
pengdehui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 231 點
下載積分: 2748 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2013-07-04
最后登錄: 2022-10-12
查看pengdehui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-28 09:05
沒有裝終端電阻。模塊和CC-Link 專用電纜受到噪音影響,會出現 L ERR.錯誤。
樓主留言:
請問怎么接啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wx1013819291) 真誠感謝!
  • 多多學習
    木木2012
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 293 個
    工控威望: 2167 點
    下載積分: 31795 分
    在線時間: 830(小時)
    注冊時間: 2012-12-04
    最后登錄: 2023-07-12
    查看木木2012的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-05-28 15:01
    [attachment=148035]
    luanzh
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 243 點
    下載積分: 1008 分
    在線時間: 103(小時)
    注冊時間: 2007-12-12
    最后登錄: 2021-02-24
    查看luanzh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-06-24 16:29
    可以不裝,,2M長度,不過用的三菱的專業CCLINK電纜,通訊沒報錯
    樓主留言:
    我的通訊距離在200~1000m,有問題嗎
    hanfenjin
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 125 點
    下載積分: 469 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2014-03-15
    最后登錄: 2022-09-28
    查看hanfenjin的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-06-25 17:55
    我的沒裝,>300m,沒問題
    南郭先生
    自動化成就工業之美
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 524 個
    工控威望: 2634 點
    下載積分: 3976 分
    在線時間: 1118(小時)
    注冊時間: 2011-09-22
    最后登錄: 2021-09-26
    查看南郭先生的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2016-06-25 17:58
    裝又不費事。
    94072890
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 159 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 8344 分
    在線時間: 76(小時)
    注冊時間: 2013-11-29
    最后登錄: 2024-08-28
    查看94072890的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2016-06-27 13:22
    距離遠些最好還是裝一個吧,抗干擾好些
    lqbzlqbz
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 976 個
    工控威望: 1121 點
    下載積分: 18023 分
    在線時間: 697(小時)
    注冊時間: 2009-08-26
    最后登錄: 2021-06-18
    查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2016-06-27 16:15
    終端電阻的作用是用來防止信號反射的,并不用來抗干擾。如果在通訊距
    離很近,波特率較低或點對點的通訊的情況下,可不用終端電阻

    CC-Link 的穩定性不好,最好還是裝上吧。
    [ 此帖被lqbzlqbz在2016-06-27 16:25重新編輯 ]
    焦劉吉
    緊跟時代發展,努力做好時代青年
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1460 個
    工控威望: 4682 點
    下載積分: 14865 分
    在線時間: 429(小時)
    注冊時間: 2015-05-19
    最后登錄: 2024-08-10
    查看焦劉吉的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2016-06-27 21:10
    不裝是個隱患。
    Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    往事如風
    科技改變制造
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 11223 個
    工控威望: 18379 點
    下載積分: 11688 分
    在線時間: 2675(小時)
    注冊時間: 2013-01-31
    最后登錄: 2024-09-20
    查看往事如風的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2016-06-28 08:30
    有其裝的理由,做電氣按規范做肯定沒錯,看看國外的電氣控制柜風格就明白嚴謹?shù)淖黠L(fēng)是工控人必須具備的。
    三人行者必有我?,擇其善者而從之
    tianhairuise
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 60 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 501 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2016-05-22
    最后登錄: 2019-09-26
    查看tianhairuise的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2016-07-10 13:07
    一定是要連接上的。   
    dwt0209
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 81 個
    工控威望: 5089 點
    下載積分: 32588 分
    在線時間: 114(小時)
    注冊時間: 2014-10-11
    最后登錄: 2024-08-07
    查看dwt0209的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2016-07-10 13:54
    學習了~謝謝!!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go