bai_cola
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 2124 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2016-07-18
查看bai_cola的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-02 13:23
本人剛剛入行不久，在選擇O型端子時,查詢不到交流接觸器的螺栓大小,擔心端子不適用。
目前接觸器型號CJX2S-1810;CJX2S-1810,O型端子 RV2-4S,線是2.5平方的。麻煩老手幫忙看下這樣可以嗎?謝謝
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1258 個
工控威望: 1428 點
下載積分: 3680 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-05-22
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-02 19:52
CJX2系列交流接觸器你這種小規格的都是使用瓦型壓板接線,沒必要選用O型接線端子呀?就用一字型,U型接線端子就好了。你要用O型,安裝的時候還需要拆接觸器的防電弧護蓋,非常麻煩。并且,O型接線端子也并不能提高導流能力。
樓主留言:
真誠感謝!
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-02 20:12
簡單的事搞復雜了,一樓正解。
樓主留言:
真誠感謝!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-13
查看靜芳的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-03 09:55
18A的接觸器隨便怎么接都行啦,你用2.5的線,怎么才用18A的接觸器?
樓主留言:
我記得主電路最少要選2.5的啊。2.5額定電流不是16A左右嗎(我的主電路是控制2個三相5KW的加熱管)
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 5964 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2024-10-26
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-03 14:34
沒見過接觸器用O型的!