公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-04 13:08
不要換。
1.一般而言啟動電流約為運轉電流1.25倍。
2.要留有預度。
3.麻煩。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-06 08:48
引用
引用第3樓sanlihu于2016-06-04 15:31發表的  :
31500變壓器每月容量電費是31500*24=756000元
20000變壓器每月容量電費是20000*24=480000元
我的老板是私企業主呢。雖然欠我薪,我還是感覺要換了好。


誰告訴你這樣算?

耗電量 = 使用功率 + 鐵損 + 銅損

使用功率相同,差的只有    鐵損 + 銅損 而以。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-08 08:13
引用
引用第13樓sanlihu于2016-06-06 17:45發表的  :

我的算法沒錯。高壓供電高壓計量:總電費=電度電費(有功電度)+容量電費(大工業315KVA以上)+調整電費(功率因數大于0.9是減,小于0.9是加)

你所說的是另一種收費收費方式。
看來大家對電力收費了解并不全面。其實電力電費計算還是專業性很強的。


既然認為是正確的,那就換,又何必來問呢?