• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-04 12:41
公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-04 13:08
不要換。
1.一般而言啟動電流約為運轉電流1.25倍。
2.要留有預度。
3.麻煩。
fsjnzhy
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1129 個
工控威望: 2294 點
下載積分: 109010 分
在線時間: 1309(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2022-09-28
查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-04 13:17
換20000KVA的小了,要25000KVA的比較合理。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1187 個
工控威望: 1732 點
下載積分: 7542 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-04 15:31
31500變壓器每月容量電費是31500*24=756000元
20000變壓器每月容量電費是20000*24=480000元
我的老板是私企業主呢。雖然欠我薪,我還是感覺要換了好。
吉圓電氣 QQ751673698
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-04 17:47
按效率來時換了好,但是要綜合考慮用電容量;蛘咭院筇钇渌麆恿υO(shè)備。最好備用上一臺,不過價格是個問題。
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1055(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-09-20
查看leechonghua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-06-04 21:06
計量和那啥整套不是都要換嗎,你不要申報嗎?麻煩的要命。。。。。。。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 48549 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-06-05 11:01
這個不是想換就換的,申請時間很長,且萬一要擴產增容就更麻煩了!我司已擴容幾次了,老板頭痛死了,老抱怨沒一次上個大的。
plmokqaz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 408 點
下載積分: 3101 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2015-05-25
最后登錄: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-06-05 11:28
應該上二臺15000KVA的,功率小時就報停一臺,功率大時二臺都用上,我公司就是這樣的
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-06-05 11:39
你的變壓器現在容量正好,大家別誤導
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-06-05 11:40
我也是空分行業,可以多交流
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52048 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-03-06
查看john42tw的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-06-06 08:48
引用
引用第3樓sanlihu于2016-06-04 15:31發表的  :
31500變壓器每月容量電費是31500*24=756000元
20000變壓器每月容量電費是20000*24=480000元
我的老板是私企業主呢。雖然欠我薪,我還是感覺要換了好。


誰告訴你這樣算?

耗電量 = 使用功率 + 鐵損 + 銅損

使用功率相同,差的只有    鐵損 + 銅損 而以。
mrkwz1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 160 點
下載積分: 16052 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2015-09-14
最后登錄: 2024-05-10
查看mrkwz1的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-06-06 11:05
11樓正解,綜合考慮還是不要換。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go